不少仓库在设计充电间的时候都会碰到这个问题,仓库业主或企业领导不同意将充电间放在仓库内部。有的要求放在月台上,有的要求充电间和仓库主体分开。 其实,如果如查阅相关法律法规,还真找不到 将充电间放到仓库外部的具体条文。大部分人是以安全为借口,认为充电间放在库内是不安全的。只有放到外部,甚至和仓库不挨着,这样即使发生火灾都不会影响到仓库安全。 话说,充电间确实存在风险,一是因为充电过程中会产生氢气,如果达到临界浓度可能会发生爆炸;二是加蒸馏水的过程可能发生硫酸飞溅。因此在建设充电间的时候,必须注意:
充电间墙体必须是防爆的
必须有上下水,水龙头出水压强较大
具备强排风设施
防静电措施
不得存在明火货源
满足以上条件的充电间,即使放在库内,也是可以通过消防验收的。 万一被要求建在仓库外部,只要是封闭的充电间,也应该符合以上要求。
This guy is lazy,Introduction has not been set