在F数值标准前地面检测均采用直尺测量标准。美国原标准为3m/±3mm,我国现行标准为2m/±4mm,虽然此规范已行之多年。但它既不科学又无法重复.任何人都无法得到相同的量测结果。无法反映整块地坪的高度误差,且没有对量测数据的分析方法。因此逐渐被F数值规范替代。
F数值为美同混凝土协会(AmericanConcreteInstitute#117)及加拿大标准协会(CanadianStandardAssociation#A23.1)为规范及测量混凝土地坪平整及高差的标准。此规范包括两个F数值:FF为平整度,FL为高差值,平整度关系着地坪的隆起与凹陷.高差值关系着地坪的倾斜或高差。也就是说平整度FF表示地坪整体意义的起伏程度,水平度FL表示地坪整体意义的倾斜程度。愈高的F数值代表地坪的平整度愈佳。F数值为线性关系,因此F20比F10要平整2倍,却只有F40的1/2平。
根据标准的规定,F≥100、FL≥100为特级地坪(超平地坪);FF≥50、FL≥50为一类地坪:FF≥35、FL≥30为二类地坪;FF≥25、FL≥20为三类地坪。物流、超市、电子厂房等对地面要求较高者一般要求FF≥50,但根据同外统计资料表明:一般的地坪,通常都落在FF20/FL15之间。
4.2超平地坪质量标准的检测方法
FF/FL数值的测量采用MODEL9905F—Meter®自动平整度检测仪或者美国FloorPromodelⅧ自动平整度、水平度检测仪等设备,以美国ACI标准一F数值法为标准.利用数理统计的方法,从整体上来评价地坪的浇筑质量。
F——数值法测量方法:(1)在同一楼面上,量测线依指定位置预先放样于地坪上,将抽样测量线按12英寸一段进行划分,每段线的尾端就是一个抽样点,标出所有点的高度,在这条直线上反映地面情况的线段就产生了。(2)计算出所有相隔30em(12英寸)的点之问的高差,然后可以计算出相隔3m(10英尺)点间的高差,通过统计分析这些计算出的形象数据.就可以算出每个测试组的水平度和平整度.最后每个检测组的数据就汇总出整个测试区域的数据。输入计算机得到最终的平整度数据。具体计算过程参见《ANSI/ASTME1155Ma一1996使用F-数字系统测定楼板平整度和水平度的试验方法(米制)》。
而我国传统直尺检查方法或者拉线检测法,只能局部测量,对地坪质量无法整体合理的做出评价。
4.3FF/FL标准的测量精度与我国传统标准比较
F-数值无法与直尺检查的规范相比较,但勉强对照时。可得下列数据:
FF25约为3m±6mm的高差
FF50约为3m±3mm的高差
FF100约为3m±1.5mm的高差
4.4普罗斯地坪平整度检测数据
(1)(样板区)平整度检测数据统计
测试的平均值-FF58.30/FL52.50,达到超平地坪标准。
(2)(实际施工区)超平地坪检测数据统计
在施工过程中,专业检测单位在近2个月的时间内分区对地坪混凝土平整度进行了37次检测,检测的加权平均值为FF58.05/FL41.25,达到合同规定的平整度要求,基本达到了超平地坪的范围。
5结论
目前,在诸如仓库、厂房等建筑工程中对地坪施工的要求越来越高,采用激光整平仪进行地坪施工的方法,可满足施工和设计对地坪平整度的要求。
本工程采用激光整平技术进行普洛斯新型耐磨地坪的施工,不仅填补了我公司使用激光整平仪一类机械进行地坪施工的空白,而且解决了地坪平整度不理想、新老混凝土之间容易产生裂缝、表面细裂纹、工期慢等一系列问题。采用新施工方法施工的地坪拥有高平整度.基本避免了裂纹的产生,混凝土强度得到了提高并且很好的缩短了工期,是超平地坪施工较好的一种手段。由于激光整平仪系列设备对操作人员要求较高。所以采用该方法进行施工前必须对操作人员进行相关培训。
本工程超平地坪验收所采用的美国混凝土协会(ACI)和加拿大标准协会(CSA)所制定的FF/FL值标准。给出了一个形象的地坪表面形状的统计信息。采用这种标准可以用来评估不同的施工方法对地面水平和平整的影响。调查地面的高低不平和偏差。目前工业厂房地坪对于平整度的要求越来越高。这种标准的引进和应用,对于提高工业地坪的施工质量有着极大的帮助。
这家伙很懒,还没有设置简介