一般仓库的地面载重在3吨/M2;但仓库实际做货架往往会做到4-5层;每一层货架的载重在1吨左右。
如我全部放满1吨的货;那么我的地面会有问题吗?
【toadking】地面承重的问题,一般在仓库设计时都要进行充分考虑:
1.如果仓库当地有地面沉降现象,比如临港的某些滩涂地区,需要特别考虑承重问题,打桩是必不可少的;
2. 如果每托盘重量在1吨以内(托盘尺寸为标准的1.2*0.8),则每层每平方米的承重要求可大概估为1T/平方米,N层的话对地面的要求就是NT/平方米;
3. 承重3T/平方米的仓库比较多见,特别是净高在7米以下的矮库以及货物平置的平库;如果仓库净高在11米以上,而货物又属于重货,3T就有问题了;
4. 出于对投建成本的考虑(打桩的成本是很高的),可以在仓库的不同功能区设置不同的承重指标,比如高层货架区要高,出入月台、轻型货架区、平置区则可以把承重设计得低一些就可以;
最后,总结一下,对你的这个问题,我认为还是要保守一些。货架的立柱和横梁应该问题都不大,关键就是地面能否承受得住。如果有必要,可以把当时的设计图纸拿来看看,对地基情况做一些了解。
【cj201】一般仓库的地面载重在3吨/M2;这个数据是你估计的还是按3吨/M2设计的?如果是估计的你需考虑的楼上所说的沉降问题;如果是建筑时就这样设计的,那应该已经考虑过沉降问题的了。
货架地面载荷分两种情况:
一是地面的平均载荷=货架上存储货物总重量X1.4/货架区域面积(面积包括通道),一般3吨/M2应该问题不大,你算算。
二是货架柱脚载荷=每组货架存储货物重量X1.4/2,按照5层5T的话,货架柱脚载荷=5X1.4/2=3.5T,那柱脚这块最好要处理一下了。
【老糊涂】先替楼主谢谢楼上二位的解释,因为楼主问的问题也正好是我一直想不明白的地方. 库房交给我们时候,指标上写着地面承重:3T/平方米.后来又告诉我们说,货架的承重是2T/层,(货架是每个BAY4层,每个货位2个托盘位).所以我被这个数据弄糊涂了. 如果地面是标称的3T/平方米的承重,那么把2、3、4层按每层一吨放满了,四个货架的柱脚不垮才怪. 另外麻烦楼上的能否解释一下,那个“1.4"是如何得出的,我没看明白。(cj201回复:1.4是一个在计算载荷时的保险系数,楼上库房交给你们的时候写地面承重:3T/平方米,这应该是个地面平均载荷的概念,还应注明集中载荷的数据。我上面说的计算方法如果再准确一点应该再加上货架的自重X1.2(这也是个保险系数)。)
【careerbbs】问过设计院,他们建议混凝土浇注超过200mm
【知识点】仓库荷载主要考虑哪几方面因素:
1、货架自重
2、货物自重
3、使用设备自重
【shining_chen】
货架不同,设计不同,承载也不同。 附件计算方式仅供参考。 |
This guy is lazy,Introduction has not been set