2018 年 10 月 28 日 17 时 25 分左右,位于滨海新区大港经 济开发区安和路的中外运久凌储运有限公司天津分公司大港仓 库发生火灾,过火面积 23487.53 平方米,事故未造成人员伤亡, 直接经济损失(不含事故罚款)约 8944.95 万元人民币。
火灾原因:
经综合分析认定:久凌天津公司大港仓库 5 号仓库 501 仓间 西墙北数第3根与第 4根立柱之间上方的视频监控系统电气线路 发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料 掉落并引燃下方存放的润滑油纸箱和塑料薄膜包装物,随后蔓延 成灾。
1.火灾发现及报警延误,前期处置不力
2.自动消防设施未启动,初期火灾未得到控制。
3.润滑油燃烧后形成流淌火,蔓延迅速。
4.风力大,燃烧猛烈。
事故发生单位存在的主要问题
1.仓储场所用电安全管理不到位。
2.违规设置建筑消防设施控制状态。
3.消防控制室部分值班人员无证上岗。