叉车充电室建在仓库内部还是外部?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
felix 超级管理员 用户来自于: 中国
2022-05-25 09:33

最新消息,如果是国企库房或者已建库房,可以库内的单独空间加独立逃生门,如果是新建库房,大多会要求独立的。

如果放在室内,最低要求——库内单独充电间,防爆防火排水沟通风排气扇,客户日企工厂被安监查到要求的(苏州)。

朝夕之忆 注册会员 用户来自于: 北京市
2021-08-09 10:49

高位叉车,一般充电点设置在月台下,要求符合消防的要求。

1、充电扣安装防爆充电口,充电器不得直接放置到地面,需要有非易燃的垫板。
2、叉车充电周围不得有易燃、明火物品的存放。
3、叉车动线运转过程,相关的凹凸镜消防标识等。

4、充电台数过载,高压输电设备的支撑!

Mark_139 注册会员 用户来自于: 辽宁省沈阳市
2021-04-17 21:51

根据集团消防安全要求,叉车和拖车的新改扩充电间要求在车间/仓库外部。

刀子 小密圈 用户来自于: 江苏省苏州市
2020-10-10 07:09

仓库内外其实无所谓,只要是单独的相对封闭的充电间就行。面积合适,地面防腐,排污通风,干粉灭火器等消防设施设备,以及专人操作。前面朋友提到的洗眼设施也是必须的(当然希望别用上)。

普洛斯很多仓库都没规划这部分空间,不知道是不是漏了

张全武 注册会员 用户来自于: 陕西省西安市
2020-10-09 21:17

根据叉车在库区作业动线,在叉车运行半经圆点建,无论库区内外都要达到安全要求。

华仔 专家组 用户来自于: 广东省湛江市
2020-10-09 21:09

1.充电间地面需要做防腐,加地漏!

2.排风装置要放在顶部!

3.室外门口直径15米内必须要有应急洗眼器装置!

4.室内做好消防应急相关标识和设备!

张泰译 注册会员 用户来自于: 北京市
2020-10-09 20:51

这个问题叉车人也很难回答

斯利安药业_谢瑶 专家组 用户来自于: 北京市
2020-10-09 18:26

消防要求,建在外部

Oscar Steer 专家组 用户来自于: 广东省深圳市宝安区
2020-10-09 18:22

外部

felix 超级管理员 用户来自于: 北京市
2020-10-09 16:40

最近消防要求是?