不少仓库在设计充电间的时候都会碰到这个问题,仓库业主或企业领导不同意将充电间放在仓库内部。有的要求放在月台上,有的要求充电间和仓库主体分开。 其实,如果如查阅相关法律法规,还真找不到 将充电间放到仓库外部的具体条文。大部分人是以安全为借口,认为充电间放在库内是不安全的。只有放到外部,甚至和仓库不挨着,这样即使发生火灾都不会影响到仓库安全。 话说,充电间确实存在风险,一是因为充电过程中会产生氢气,如果达到临界浓度可能会发生爆炸;二是加蒸馏水的过程可能发生硫酸飞溅。因此在建设充电间的时候,必须注意:
充电间墙体必须是防爆的
必须有上下水,水龙头出水压强较大
具备强排风设施
防静电措施
不得存在明火货源
满足以上条件的充电间,即使放在库内,也是可以通过消防验收的。 万一被要求建在仓库外部,只要是封闭的充电间,也应该符合以上要求。
10 回答
最新消息,如果是国企库房或者已建库房,可以库内的单独空间加独立逃生门,如果是新建库房,大多会要求独立的。
如果放在室内,最低要求——库内单独充电间,防爆防火排水沟通风排气扇,客户日企工厂被安监查到要求的(苏州)。
高位叉车,一般充电点设置在月台下,要求符合消防的要求。
1、充电扣安装防爆充电口,充电器不得直接放置到地面,需要有非易燃的垫板。
2、叉车充电周围不得有易燃、明火物品的存放。
3、叉车动线运转过程,相关的凹凸镜消防标识等。
4、充电台数过载,高压输电设备的支撑!
仓库内外其实无所谓,只要是单独的相对封闭的充电间就行。面积合适,地面防腐,排污通风,干粉灭火器等消防设施设备,以及专人操作。前面朋友提到的洗眼设施也是必须的(当然希望别用上)。
普洛斯很多仓库都没规划这部分空间,不知道是不是漏了
1.充电间地面需要做防腐,加地漏!
2.排风装置要放在顶部!
3.室外门口直径15米内必须要有应急洗眼器装置!
4.室内做好消防应急相关标识和设备!